1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Örneklerle Basit Kompanzasyon Hesapları

Gönderilme zamanı: 24 Şub 2011 , Prş 11:38 am
gönderen Misafir
KOMPANZASYON HESABI

GİRİŞ: İyi bir kompanzasyon yapabilmenin iki önemli koşulu gereken kondansatör gücünün dikkatli saptanması ve kondansatör adımları ile akım trafosunun doğru seçimidir. Aşağıda bu değerlerin doğru seçimi için pratik bir yöntem bir örnek ile açıklanmıştır. Uygulamada ise ENTES R-G 5A Kompanzasyon Rölesi kullanılmıştır.

GEREKLİ KONDANSATÖR GÜCÜNÜN SEÇİMİ: Gerekli kondansatör gücünün tayini için tesisin Cos ’sinin ve kurulu aktif gücünün bilinmesi gerekmektedir. Tesisin Cos ’si pratik olarak faturalardan bulunur. O dönemde harcana aktif ve reaktif enerji bilindiğine göre

tan = harcana reaktif enerji/aktif enerji buradan Cos  bulunur.

Tesisin kurulu aktif gücü ise , tesisteki tüm alıcıların (motorlar,aydınlatma elemanları,fırın rezistansları vb ) etiketleri üzerindeki güçler toplanarak belirlenir.

Örnek olarak : Tesisimizin aktif gücü 60 KW Cos = 0.68 olsun Hedefimiz Cos  yi 0.95 çıkartmaktır bunun için aşağıdaki Tablo 1 den yararlanarak K değerini bulup aktif güçle çarparak Kvar olarak kullanılacak kondansatör değerini buluruz. Bu ifadeyi formüle dökersek ;

Qc=P.K

Tablodan K değeri 0.75 bulunur. Qc=60.0,75=45 Kvar bulunur.