TEKNİK ŞARTNAME
1. GENEL:
1.1. KAPSAM:
Bu Şartname hükümlerine uygun olarak teklif sahipleri Ayırıcıları, Kumanda Mekanizmaları ve tüm aksesuarları ile birlikte komple temin edeceklerdir.
Ayırıcılarda kullanılacak izolatörler ise ilişikte izolatörler için verilen karakteristiklere sahip olacaktır.
1.2. TiP:
Ayırıcılar üç fazlı ve bütün fazlar müşterek bir tertibatla kumanda edilebilir, kontaklar birbirine yay kuvvetiyle sürtünmesiz geçmeli, hareket sonunda sıkmalı tipte olacak ve bu şartname ile ekli karakteristiklere sahip olacaktır.
1.3. STANDARTLAR:
Aşağıda belirtilen standartlara göre imal ve test edilecektir. IEC 129 TS565
Standartlarda yer alan hükümler bu şartnamenin başka bir yerinde aksi belirtilmedikçe geçerli olacaktır.
2. ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ:
2.1. ORTAM KOŞULLARI:
Ayırıcılar aşağıda belirtilen ortam koşullarına göre dizayn ve imal edilecektir.
. En Yüksek Ortam Sıcaklığı: 65 °C . En Düşük Ortam Sıcaklığı: -20 °C
2.2. ŞEBEKE ÖZELLiKLERi:
. En Yüksek Sistem Gerilimi: 17500 Volt
. Nominal Sistem Gerilimi : 15000 Volt
. Sistem Frekansı : 50 Hertz
2,3. İZOLATÖRLER VE İZOLE İTİCİ KOLLAR :
Kullanılan tüm izolatörler TSE'ye uygun olacaktır, izolatörler ve itici Kollar dökme reçineden olacaktır. Ayırıcılarda mesnet ve itici izolatörlerin atlama mesafesi en az 12 mm/kV seviyesinde olacaktır.
izolatörler ayırıcıların imalatında öngörülen kısa devre akımlarında oluşacak kuvvetleri kırılmadan rahatlıkla karşılayabilecek tepe kuvvetine haiz olacaktır.
izolatörlerin tespiti için kullanılan flanş, civata vs. kısımlar sıcaklık değişmesi, kısa devre kuvvetleri, titreşim vs. ile zamanla izolatörden çıkmayacak ve kopmayacak tarzda izolatöre tespit edilecektir. Civatalar 8.8 Çelik malzemeden olacaktır.
Ayırıcıların tüm metal parçaları sıcak daldırma galvaniz olacaktır.

2.4. KONTAKLAR:
Ayırıcıların kontakları sert elektrolitik bakırdan imal edilecek ve temas noktalarında 15 mikrondan az olmayacak, diğer yerlerde 5 mikron olacak şekilde gümüşle kaplanacaktır. Bıçakların diğer kısımları fırın boya ile boyanacaktır.
2.5. KUMANDA:
1. Ayırıcılar elle kumanda edilerek açılıp kapanacaktır. Yaptırılacak iki ayırıcı için bir mekanik kilit sistemi oluşturulacaktır. Bu sistem;
a. Sadece DI2 (Sistem) ayırıcısı açıkken operasyon yapılabilir, b. imal edilecek iki ayırıcıdan aynı anda yalnız birisi kapalı olabilir.
2. Komple yapılacak ayırıcı sistemine dokuz adet kontak düzenine sahip bir hareket sonu yardımcı kontak teçhiz edilecektir. Kontaklar 110 VDC sistemde 10 Amper olacaktır.
3. Ayırıcılardan herhangi biri uygun durumda değilse diğer ayırıcıda operasyon yapılmasını önleyecek elektrik bir kilitleme ile teçhiz edilecektir. Örneğin D21 ayırıcısının tüm fazları açıksa ancak o zaman D22 kapanabilecek , veya D22 ayırıcısının üç fazı komple açıksa aynı şekilde D21 kapatılabilecektir. Aynı husus kapalı konum şartı için de geçerlidir.
2.6. FABRiKA KONTROLLERİ:
İmalat sırasında üretim yerinde üretimin herhangi bir safhasında fabrikada kontrol etme hakkına sahiptir.
2.7. KABUL TESTLERİ:
Testler IEC ve TS maddelerine uygun olarak yapılacaktır.
3. ETİKETLER:
Her ayırıcı ünitesi üzerinde kolaylıkla okunabilecek ve iklim şartlarından etkilenmeyecek ve ;
imalatçının Adı
imal Tarihi . Anma Akımı
. Seri No . Kısa Devre Akım Değeri
. Anma işletme Gerilimi . Isı Kısa Devre Dayanımı
. Darbe Dayanım Gerilimi Akım Tepe Değeri
bilgilerini ihtiva edecektir.
4. Ayırıcılar yüklenici firma tarafından yerine monte edilecektir, ilk Çalişma Denemeleri yapılacaktır.
5. Ayırıcılar, işletmeye alındıktan sonra en az bir yıl garantili olacaktır.
6. Yapılacak ayırıcı için gerekli tüm proje, işletme ve bakım talimatı ile yedek parça listeleri montajla birlikte teslim edilecektir.