şebeke ile jeneratör arasına anahtarlama elemanı koyarken şebeke ve jeneratör nötrlerini de ayıran bir anahtar koymanızı öneririm.
En basitinden aynı şebeke kolu üzerinde bir başka abonenin de nötr hattını ayırmadan kendi jeneratörünü şebekeye bağladığını düşünelim. Senkronizasyonu bir kenara bırakalım, dengesiz yüklenmede iki nötr noktasının gerilimi farklı olacağından aralarında akım akacaktır. Hiç olmazsa sirkülasyon akımının akacağı kesindir.Hele bir de tek bir abonenin veya ikisinin birden monofaze jeneratör kullandığı durumda çok ciddi sorunlarla karşılacağımız kesindir. En sağlamı jeneratörün ve şebekenin nötrlerinin de birbirinden yalıtılması değil midir?