Ayırıcı Açma Kapama İşlem Sırası Nasıldır ?
Ayırıcılar ile devreden akım geçerken, yani devrede yük var iken açma kapama işlemi

yapılmaz. Eğer yapılırsa ayırıcı ve ayırıcıyı açıp kapatan kişi zarar görür. Bu sebeple açma

kapama işlemi yapılırken ilk önce ayırıcı açılıp kapatılmaz. Kesici veya ayırıcılar ile yapılan

işlemler manevra olarak tanımlanır.

Açma kapama işlemi yapılırken şu işlem sırası takip edilir;

Ø İlk önce kesici açılır.

Ø Daha sonra kesicinin giriş ve çıkışındaki ayırıcılar açılır.

Ø Kapatılırken bu işlemin tersi olarak ilk önce ayırıcılar kapatılır.

Ø Daha sonra kesici kapatılarak devreye enerji verilir.

Ø Kesici yoksa alıcıların yükü devreden çıkarılır, sonra ayırıcı açılır.
Ayrıca, ayırıcı açma kapama işleminde şu hususlara dikkat edilmelidir;

Ø Kesicinin açık veya kapalı pozisyonu, güvenli bir konum göstergesi ile

tanımlanabilmelidir.

Ø Kesici mekanizması üzerindeki açık ya da kapalı konum bilgisinin, yardımcı

devre ile beslenen ışıklı (açık veya kapalı) konum bilgisi ile eşleştiği kontrol

edilmelidir.
Ø Ancak, kesicinin her üç küvetinin içindeki hareketli kontakların, itici

mekanizma ile tahrik edildiği ve konum bilgisinin en azından bir faz için

doğru olmayabileceği unutulmamalıdır.

Ø Hava yalıtımlı metal mahfazalı YG. hücrelerinde de kullanılan bazı tip

ayırıcılar dahil, klasik yöntemle tesis edilen (eski tesislerde) kullanılan

ayırıcılar, açıldıklarında enerji devresini minimum mesafede güvenli bir

biçimde ayırdığı kontrol edilmelidir.

Ø Ayırıcının güvenli ayırma mesafesinin tesis edilen mekanik kumanda düzeni

ile ilgili olacağı unutulmamalı, kumanda kolunun açık konuma gelmiş ve

ayırıcı bıçaklarının güvenli mesafede uzaklaşmış olduğu gözle kontrol

edilmelidir.

Ø Hava yalıtımlı metal mahfazalı YG. hücrelerinde de kullanılan bazı tip

ayırıcılar dahil, klasik yöntemle tesis edilen ve kullanılan ayırıcılar,

açıldıklarında enerji devresini minimum mesafede güvenli bir biçimde

ayırdığı kontrol edilmelidir.

Ø Ayırıcının güvenli ayırma mesafesinin tesis edilen mekanik kumanda düzeni,

ayırıcı iticilerinin sağlam ve normal çalışabilmeleri ile olanaklı olacağı

unutulmamalı; kumanda kolunun açık konuma gelmiş ve ayırıcı bıçaklarının

tamamının güvenli mesafede uzaklaşmış olduğu gözle kontrol edilmelidir.

Ø MMMH’ de (Metal mahfazalı modüler hücre) bulunan ayırıcı konumlarının

gözle izlenmesi mümkün olmadığından, sağlamlığı kontrol edilen kapasitif

led gösterge ile enerjinin üç fazda da olmadığı kontrol edilmelidir.

Ø Tesise enerji verebilecek her kaynaktan gelen irtibatı gözle görünür şekilde

ayırmak.

Ø Kesici ve ayırıcıları açık konumda kilitlemek suretiyle, tesisin yeniden

enerjilenmesi riskine yol açabilecek sonuçların ortadan kaldırılması hedefine

yönelik olarak alınacak önlemler ardışık olarak yapılmalıdır.

Ø Enerji girişi bölümündeki ayırıcı topraklı ise topraklama bıçaklarının toprak

çenelerine iyice sabitlendiğinin görülmesi.
Ø Çalışma yapılacak bölüm ve çalışma yapılacak bölüm sonunda topraklama

tertibatı kullanarak önce toprak, sonra topraklanacak nokta irtibatının sıra ile

yapılması.

Ø Enerji giriş yönünde girişin kısa devre tertibatı kullanılarak kısa devre

edilmesi.

Ø Tesis MMMH ise, YG. Branşman direği varsa ayırıcı açılarak topraklanmalı

ve MMMH giriş hücresi toprak ayırıcısı kapatılmalı.

Ø Açılan ayırıcılarının kumanda tertibatlarının kilitlenmesi.

Ø Tesise ait güç transformatörü varsa AG. panosundaki ana şalterin açık

konuma getirilmesi.

Ø AG. panosunda devrede olan şalterleri kayıt altına alınarak açılması gerekir.

Ø Metal mahfazalı modüler tipli giriş hücresine ait toprak ayırıcısı, enerjili ring

kablo girişinde üç faz + toprak kısa devresi yaratacağından kapatılamaz! Bu

durumda gerekli izole işlemi; enerji girişi olabilecek noktalardaki ayırıcıların

açılması ve çalışılacak bölümü enerjileyen hücredeki toprak ayırıcısının

kapatılması ile sağlanmalıdır.

Tesise enerji verilmesi ve devreye alınması:

· Tekrar servise alınacak olan enerjisiz tesiste en son yapılan işlem

sırasından başlanarak;

· Çalışma yapılan ve çalışma sırasında girilen tesis bölümlerinde izole

işleminde konulan tüm uyarı levhaları ve fiziki engeller kaldırılmalıdır.

· Çalışma bölgesini içine alan her yöndeki mahalli topraklama tertibatı

alınmalıdır.

· Kesicinin tekrar kontrol edilerek açık konumda olduğunun görülmesi ile;

· Çalışan tüm personel toplanıp sayım yapılmalıdır.
· Enerji verilecek bölgede herkesin duyacağı bir şekilde “ENERJİ

VERİLİYOR! uyarısı yapılmalı ve tesise enerji verilmelidir.

· Her ayırıcı kapatıldığında; hareketli kontaklarının sabit kontaklara tam

olarak oturduğundan emin olunmalıdır.

· Tesis giriş ayırıcısı kapatılarak baralara gerilim uygulanmalıdır.

· Kesici kapatılarak tesise enerji verilmelidir.

· YG. Giriş bölümündeki ölçü aletinden üç fazın normal olduğunun kontrol

edilmelidir.

· AG. Panosu şalterleri normal konuma getirilerek tesisin devreye

alınmalıdır.

· 0,4 kV.ölçü aletlerinden üç fazın da normal olduğu görülmelidir.