Güç Kalitesi Standartları ve Harmonikler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Mesut SEZER
Mesajlar: 23
Kayıt: 11 Ara 2009 , Cum 11:25 am
Konum: Eskişehir

Güç Kalitesi Standartları ve Harmonikler

Mesaj gönderen Mesut SEZER »

Güç Kalitesi Ölçütleri ve Standartları

Uluslar arası IEC 519 -1992 ‘ye göre standartlar içinde kabul edilen harmonik bozulma değerleri, Gerilim için % 3, Akım için % 5 olarak belirlenmiştir. Bu limit değerlerinin üzerinde bulunan harmonik oranlarında, elektrik sistemleri için tehlikeli ve büyük maddi zararlar oluşturabilecek problemler meydana gelmektedir.


Bara Gerilimi


Tekil Gerilim

Bozulması %


Toplam Gerilim

Bozulması THD %

69 kV ve altı
3,0
5,0
69.001…161 kV
1,5
2,5
161.000 ve üstü
1,0
1,5

IEEE- 519 - 1992 Standartlarına göre Gerilimde İzin Verilen Harmonik Sınır Değerler

Harmoniklerin Sisteme Etkileri

Harmonik akımlar sistem empedansı üzerinde gerilim düşümlerine sebep olurlar.

Bu gerilim düşümleri temel bileşen gerilimi üzerine ilave olarak, gerilimde bozulmalara ve efektif gerilimin yükselmesine neden olurlar. Enerji sisteminden sinüs biçimli olmayan akımlar çekilmesi gerilim dalga şeklinin de bozulmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla enerji kalitesi bozulmakta, sistemde rezonans riski artmaktadır.

Harmoniklerin diğer etkileri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

Harmonikler;

* Kondansatörlerin aşırı yüklenmesine ve ömürlerinin azalmasına neden olmaktadır.

· Röle, kesici ve sigortaların hatalı çalışmasına, gereksiz açma yapmasına neden olmaktadır.

· Harmonikli akımlar transformatörlerin, kondansatörlerin ve diğer elektriksel dağıtım cihazlarının aşırı yüklenmesine neden olmaktadır.

· Güç kablolarında yalıtkan dielektrik yalıtkan delinmelerine sebep olacak, rezonans olaylarına sebep olurlar.

· 3 ve 3’ün katı harmonikler nötr hattının aşırı yüklenmesine yardımcı olurlar.

· Özellikler gerilimin sıfır geçişinden kontrolleri için gerekli referans bilgisini elde eden kontrol sistemlerinin hatalı çalışmalarına neden olmakta, yarıiletken elemanların zarar görmesine neden olmaktadır.

· Enerji sisteminde seri ve paralel rezonans olayların meydana gelmesine neden olurlar.

· Sayaçlarda ölçüm hatalarına, haberleşme hatlarında gürültülere ve elektronik kartların arızalanmasına neden olurlar.

· Sistemlerden temel bileşen akımına ilave olarak harmonikli bileşen akımlarının çekilmesi, elektronik kart arızalarının sıklığına yol açmaktadır.

· Trafolarda demir ve bakır kayıplarının artmasına, ısınmalara neden olur. Enerji kaybına yol açar.

· Harmonik kirlilik digital sayaçlarda reaktif güç gibi görülmektedir. Yani kayıplar yaratmaktadır.

· Motor, generator ve iletkenlerde harmonik bileşenden dolayı akımın artmasına buda kayıplara sebep olup cihazların ve iletkenlerin ısınmasına neden olur.

Harmoniklerin Oluşmasına Neden Olan Etkenler

Yarıiletken endüstrisine dayanan, Alternatif akım / Doğru Akım veya Alternatif Akım / Doğru Akım / Alternatif Akım çeviricileri temel bileşen akımının yanında harmonik akım bileşenleri çekerler. Bu tür sistemler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Ø Hız Kontrol Cihazları

Ø Tristör Kontrollü Ekipmanlar

Ø Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)

Ø Ark fırınları

Ø Kaynak makinaları

Ø Enerji Tasarruflu Lambalar

Ø Frekans Çeviriciler

Ø Kontrollü Güç Kaynakları

Ø Trafolar

Harmonik Nedir ?

Harmonikler, günümüzde elektriksel hatalar söz konusu olduğunda en çok kullanılan kavramlardan biridir. Harmonikler yüksek frekanslı sinüs biçimli bileşenlerdir. Harmoniklerin frekansları temel frekans (50 Hz) x harmonik derecesi ile tanımlanır.

Harmonik Derecesi - Harmonik Frekansı

3 150

5 250

7 350

Elektrik enerji sisteminden beslenen, sinüs biçimli olmayan akımlar çeken yüklerin (Yarıiletken anahtar elemanlı çeviriciler, doymuş magnetik malzemeler, kaynak makineleri vb.) kullanımının yaygınlaşmasıyla sistemdeki gerilim ve akım dalga şekilleri sinüs şeklinden uzaklaşır.