Hidrolik Santrallerde Start-Stop İşlem Sıralamaları ( ing. sequence) aşağı yukarı her santralde aynıdır ve aşağıdaki gibidir. Bilgiler yeni nesil bir kamu santralinden örneklendirilmiştir.

Start sequence :

1 - ) Start auxiliary
2 - ) Brakes on
3 - ) Oil injection start
4 - ) Open butterfly bypass
5 - ) Open butterfly
6 - ) Brakes off
7 - ) Air injection system comp. ON
8 - ) Start governor
9 - ) Start excitation
10 - ) Synchronizing
11 - ) Paralelling
12 - ) On the Line

forum.teknikvideo.com farkıyla...

Stop sequence :

1 - ) Governor low speed
2 - ) Open C.Braker
3 - ) Stop excitation
4 - ) Start oil injection
5 - ) Close butterfly
6 - ) Governor stop
7 - ) Speed <%15
8 - ) Brakes ON
9 - ) 60 sec wait
10 - ) Stop auxiliary
11 - ) Stand still