Re: Akım Trafoları neden topraklanır?

gönderen atktrafo » 11 Tem 2011 , Pzt 2:11 am

http://www.atktrafo.com buradan sipariş verdim ve memnunum

Re: Akım Trafoları neden topraklanır?

gönderen Misafir » 16 Ara 2010 , Prş 10:52 am

Akım trafolarının sekonder bir ucunun topraklanması müstakil olarak yapıldığı gibi, trafonun gövdesi ile müşterek de yapılabilir.
Akım trans formatörünün sekonder tarafına bağlanan cihazlar genelde akım ölçüsü ile ilgili olduğundan bunların empedansları genelde küçük olup bir nevi sekonder taraf kısa devrede imiş gibi çalışır. Primer sargı ile sekonder sargı arasında herhangi bir izalasyon arızası sonucunda sekonder devrenin ve bilhassa insanların daima temas halinde bulunmaları mümkün olan aletlerin ve cihazların hayat tehlikesi arz eden yüksek gerilimler altında kalması halinde koruma temin etmek sekonder k ucu topraklanır. Topraklamanın çalışmadığı durumlarda olabilecekleri bu anlamda değerlendirmek lazım....

Akım Trafoları neden topraklanır?

gönderen Misafir » 25 Ağu 2010 , Çrş 5:04 am

1. Akım trafolarının sekonder uçlarının yük altrında açık olması halinde, sekonder sargının meydana getireceği zıt manyeto motor kuvvet ortadan kalkar. Primerden geçen akıma bağlı olarak trafonun nüvesindeki manyetik akı önemli ölçüde artar. Manyetik akının artması sonucu ise trafo nüvesi mıknatıslama akımına doyar ve sekonder uçlarda bir kaç bin voltluk bir gerilim meydana geli. Aynı zamanda trafo nüvesi ısınmaya başlar ve belli bir sürevsonra izolasyon bozulacağından trafo hasara uğrar.

2. Akım trafolarının sekonder sargılarının bir ucunun topraklanması gerekir. Bunun nedeni, akım trafosunun primer sargısı ile sekonder sargısı arasında oluşan bir kısa devrede, primer devre gerilimi, topraklanan sekonder uç yardımıyla güç trafosunun nötr noktasından bir kapalı devre oluşturur.
Akım trafosunun sekonder sargı ucunun topraklanmaması halinde ise söz konusu arızada primer devre gerilimi, sekondere bağlı olan ölçü ve koruma devrelerine tatbik edilmiş olur. Dolayısıyla bu devre üzerindeki ölçü ve koruma elamanlarının izolasyonu delinir. Aynı zamanda çalışan personel için hayati tehlike doğurur.